返回列表 發帖

塌篷工廈被轟打錯鋼筋32年

【明報專訊】屯門永發工廈一列40米長的石屎簷篷一個月前突然崩塌,壓斷一名壯漢的腳掌;本報翻查1979年的工廈原始圖則後,有工程師質疑,簷篷鋼筋涉嫌不依據圖則興建,鋼筋位置比要求的足足低了「攞命」的3.5厘米,令簷篷負重能力大減七成,加上長年漏水鏽化鋼筋,街坊投訴又無人理,一場本可避免的意外,最終變成害人傷殘的人禍。

當年顧問鄭漢鈞﹕難定是否施工出錯

32年前負責永發工廈的顧問工程師、香港建築界殿堂級「教父」鄭漢鈞,答覆本報查詢時說,簷篷鋼筋位置折斷後,圖片不清楚,難斷定是否施工出了問題。

至於這幢工廈當年的發展商新昌集團,來頭甚猛,大老闆便是專戴「煲呔」的建築界名人葉謀遵,其子葉維義更是現任行政會議成員。不過,前同系公司新昌營造拒絕就事件回應。

塌簷篷慘劇發生後,屋宇署承諾一個內完成調查報告,並巡查全港4000個同類簷篷。不過,本報記者上周查詢屋宇署,該署表示,調查要到本月中完成後方對外公開。

專家﹕差3厘米負重力減逾半

香港專業教育學院建造工程系系主任陳子明到現場察看,結合本報從屋宇署翻查的1979年施工圖則後表示,簷篷的石屎厚約13厘米,可見逾百條鋼筋剛剛處於石屎內部正中位置,即是上下方各有6.5厘米厚石屎覆蓋(圖)。陳子明批評,這其實是錯誤的建築方法,也是簷篷倒塌的關鍵遠因。

陳子明質疑﹕「圖則設計沒錯,但施工卻明顯做錯。」他解釋,鋼筋上方應該只有約3厘米石屎覆蓋,下方要有約10厘米吋厚石屎包裹,「建築學上,這才算安全可靠,懸臂式簷篷才能達到最大的負重力」。他質疑,該簷篷逾百條鋼筋落低了超過3厘米,「令負重能力比原初設計降低了一半,甚至可能只剩下三成!」

工程師學會前會長黃澤恩說,懸臂式簷篷鋼筋若錯位0.5厘米,屬可接受水平,但偏差達數厘米,就是差之毫釐,謬以千里,「負重能力的下降不止是幾個巴仙,而是至少幾成!那段簷篷約有200條鋼筋,就如200壯丁拉實簷篷,但如果有100個是病君,那就好大問題了。」

陳子明及黃澤恩均表示,該工廈的簷篷經長年腐蝕性的污水滲漏,鋼筋嚴重受侵蝕,終成壓塌簷篷的最後一根稻草。

污水損結構 致命一擊

永發工廈建築圖則顯示,其設計和興建,均由新昌(地基工程)負責。發展商則是新昌集團發展,1979年興建時新昌集團由葉謀遵擔任主席兼總經理,由於新昌(地基工程)早於2009年被強制清盤,而前同系公司新昌營造公司雖承認仍為永發工廈提供管理服務,但新昌營造並非當年的施工方,故不便評論。不過,立法會議員李永達認為,如果起樓的建築公司已不存在或倒閉,當年的主事人也應出來解釋。

返回列表